Bonjour à tous, Je suis toujours sur mon projet de bac de 2500 litres et j’aimerais avoir votre avis concernant un problème électrique. Pour commander mes 3 HQI de 400 W, j’ai installé 3 horloges journalières modulaires sur rail dans le coffret étanche ou se situe le disjoncteur différentiel. Leur pouvoir de coupure étant de 16A chacun je me pensai très à l’aise pour 400w tout en me méfiant, bien sur de la pointe de courant au démarrage des HQI. Ces horloges étant mécanique tout devait bien se passer. Les contacts de ces horloges ne tiennent pas et j’en suis à 2 sur 3 qui ont collé ,aprés seulement deux ou trois manoeuvres, et ne coupent plus le courant ( pourtant une grande marque française de matériel électrique).
Questions : - quelle est l’intensité au démarrage d’une HQI de 400W. - L’un d’entre vous utilise t’il un IKS pour commander des 400W ( sur des prises 100% bien entendu ). Chaque prise de l’IKS est donnée pour 3600W, comme mes horloges, mais je ne voudrai pas prendre le risque de le fusiller . |
Réponse n° 1 |
par Flavescens78
le 28/01/2008 : 08:11 |
Bonjour, Pour tes horloges, il faut impérativement mettre un contacteur de puissance, l'intensité indiquée est résistive 16A, pour de l'inductif on doit être à 3A largement insuffisant. A+ christian. |
Réponse n° 2 |
par euxiphipops
le 28/01/2008 : 08:19 |
3A en inductif, c'est théoriquement suffisant pour 400W mais bon ... Il faut sans doute plus de sécurité. Impossible donc d'utiliser l'IKS sans relais ? |
Réponse n° 3 |
par Flavescens78
le 28/01/2008 : 09:07 |
J'ai dit 3 A demémoire, sur la notice de tes horloges, il doit y avoir l'intensité exacte. Avec un contacteur tu assure la pérénité. Pour l'Iks je ne sais pas quelle sont ses capacité, mais la encore un contacteur et le tour est joué. Les contacteurs de chauffe eau font parfaitement l'affaire, et les pris sont raisonnable. |
Réponse n° 4 |
par askiaski
le 03/02/2008 : 21:10 |
Comme dit, c'est pas un pic de courant au démarrage, mais un pic de tension à la rupture, avec un arc et la mart du contact. Donc, oui, un contact de puissance, en vérifiant bien son pouvoir de coupure inductif. Sinon, tu peux vérifier que tu as bien un condo correct sur tes platines (il sert à ça, le condo). Enfin, tu peux mettre des ballast électroniques. |
[ Retour à la liste des sujets ]
L'association Récif France
Récif France est une association à but non lucratif dont la mission est d’informer, sensibiliser, documenter et former sur le thème de l'aquariophilie marine et récifale. Passionnés d'aquariophilie marine, nous vous proposons donc d’adhérer à Récif France en tant que membre sympathisant, et de nous retrouver lors de nos moments forts de la vie marine (Réunions mensuelles, conventions, congrès...) et au travers de notre revue "Les Lettres Récifales" première publication bimestrielle de langue française consacrée exclusivement à l'aquariophilie marine et récifale.